הגנה מפני חשמול בגנרטור
שבוע טוב ומברך ובריאות.
בניין רב קומות [3] דירה בקומה האמצעית .
יש שם ב"א סיעודי שצריך מכשיר חשמלי לטיפול בו . התקינו על גג הבניין גנרטור קטן 3 KVA הורידו לקרקע חוט 35 מחובר לאלקטרודה. יש מאוורר במחסן הקטן שיש בו הגנרטור ובדירה יש שקע למכשיר.
במידה שיש הפסקת חשמל [ קורה די הרבה ] מפעילים הגנרטור ע"מ להפעיל את המכשיר.
בקשו ממני לבדוק האם הגנרטור מוגן מפני חשמול.
Kא קבלתי תוצאה עם הלופ טסטר , אז בדקתי מה המתח בין פאזה להארקה וקיבלתי 115 V . אז הבנתי שיש שם זינה צפה .
הבאתי חשמל מי הבית דרך כבל מאריך קבלתי תוצאה על הקוץ של מעל 300 אוהם .
התקנתי לגנרטור הארקה דרך חוט 16 [ 20 מ"א] שחיברתי לפה"פ שהרכבתי סמוך ללוח הביתי
קבלתי תוצאה של 4 אוהם.
השאילה שלי
ידוע שבמקרה של זינה צפה לא מתקינים פחת , אבל האם המתקן מוגן במצב הנ"ל? ואיך יגיב במקרה של התחשמלות.
אני מבין שכתוצאה מי העומס המנוע יקרוס, אבל איך אני מחשב הזמן של ההתחשמלות עד שזה יקרה.
יש ח"א 16A באופיין C על הקו שמזין את השקע.
עוד שאילה
במידה שירצו להוסיף אוד צרכן האם צריך להוסיף הגנה ?
תודה
|