15-01-2015, 00:31
|
|
|
חבר מתאריך: 10.10.07
הודעות: 2,508
|
|
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי TSABARIB שמתחילה ב "ביטול לחצן הפעלה (יחידת קיר וירטואלי לשואב רובוטי)"
אתה יכול לנסות קבל גדול ונגד בין רגלי הלחצן (תמדוד עם אומטר כשאין מתח למעגל מי הרגליים שמקצרות בלחיצה, לאחר מכן חבר מתח ומדוד את קוטביות המתח על רגלי הלחצן כשהוא לא לחוץ). תנסה עם קבל אלקטרוליטי של 220 עד 470 מיקרו ונגד של 100 אוהם. אופן החיבור - צד אחד של הנגד ל+ של הלחצן, צד שני של הנגד ל+ של הקבל, המינוס של הקבל למינוס של הלחצן.
אם לא יעבוד, נסה קבל של 1000 מיקרו.
אם גם זה לא יעבוד - צריך מעגל אלקטרוני שיבצע השהיה מרגע הדלקת המתח ובסוף ההשהיה ידמה לחיצה (אפשרי עם רכיבי 555 למשל).
_____________________________________
Elim
|