הייתי אומר שהם היו צריכים לכתוב את זה בדפי הנתונים. אבל אני משער שמדובר בזמן קצר ביותר, סביר להניח טיפוסי לצריכה מהסוג הזה - למשל - התנעה של מנוע או התמלאות של קבלים גדולים ריקים - ולכן כנראה שלא יותר משניות בודדות לכל היותר. ת'אכלס, ב 50A (קצת פחות אתה מתכוון, כן? כי 50 * 0.95 זה 47.5) הסוללה כבר צפויה להיגמר תוך פחות מדקה, אז...
חשוב גם לציין שבהרבה מאוד סוללות אסור לגרום לירידת מתח מעבר לנקודה מסויימת, אחרת לא ניתן לטעון אותן בשנית. אין לי מושג אם יש שם הגנה כזו, ואם אין, אתה צריך לדאוג לזה בעצמך...
|