25-06-2011, 17:21
|
מנהלת פורום עשה זאת בעצמך •°ºοΟ דוגמנית הבית Οοº°•
|
|
חבר מתאריך: 23.11.09
הודעות: 2,977
|
|
היי, אני ענבר עם המנורה.
מה שעשיתי זה יצרתי שער XOR NOT משני ממסרים מחליפים, כך שהפיקוד מהמפסק מפעיל אופטו קפלר בכניסה אחת של הXOR NOT וברגל השניה מחובר המחשב.
חוץ מזה יש לי את החיישן שמסתכל על המנורה ששולח למחשב את המצב האמיתי שלה.
כך שאם אני יודעת מה המחשב שלח ומה המצב של המנורה על-פי החיישן, אני יכולה להעריך מה יהיה המצב של המפסק ולפי זה לשלוח פקודה מתאימה.
אם אני משנה את המצב במפסק בקיר, זה הופך את הכניסה בXOR NOT והופך את מצב הנורה.
ענבר.
_____________________________________
- שיהיה יום נפלא.
- עשוי להכיל בוטנים, חלקי אגוזים, סרקזם, אירוניה, ואף ציניות
|