ה LM393 הוא משווה עם יציאת OPEN COLLECTOR. כשהמתח בכניסת המינוס גדול מהמתח בכניסת הפלוס, טרנ. המוצא מוליך ומקצר את המוצא למתח ההפעלה השלילי (לאדמה במקרה זה). כשהמתח בכניסת הפלוס גדול מהמתח בכניסת המינוס, טרנ. המוצא נמצא בנתק ואז נגד המוצא של ה 4.7K מושך את המוצא למתח ההפעלה החיובי (ל VCC במקרה זה).
נגדי ה 10K וה 4.7K יוצרים מחלק מתח שנותן מתח של כ- 1.3V בכניסת הפלוס. פוטנציומטר ה 50K יחד עם ה LDR יוצרים מחלק מתח נוסף שתלוי בעוצמת האור.
כאשר יש אור, התנגדות ה LDR נמוכה, כך שהמתח עליו קטן יותר מהמתח בכניסת הפלוס (תלוי כמובן בכיוון נכון של הפוטנציומטר). במצב זה המוצא ב VCC, מה שגורם לדרייבר המהפך ULN2803 להוליך (למעשה המוצא לא יעלה ל VCC אלא רק לכ- 1.4V בגלל הדרייבר), לממסר להיתפס ולנורה להאיר.
כאשר יש חושך, התנגדות ה LDR עולה, מה שגורם למתח עליו לעלות. בעקבות כך המוצא יורד ל 0V, הדרייבר לא מוליך, הממסר משתחרר והנורה מפסיקה לפעול.
אם רוצים פעולה הפוכה (הנורה מאירה כשיש חושך ולא כשיש אור כמו במעגל הנוכחי) - צריך להצליב בין ה LDR לפוטנציומטר, או להפוך את כניסות הפלוס והמינוס.