לוגו אתר Fresh          
 
 
  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה --לשאלות בנושאי טלוויזיות, מערכות קולנוע ביתי, הגברה וסאונד - אנא פנו לפורום אודיו וקולנוע ביתי -- www.fresh.co.il/f=103 תגיות פורום: פורום אלקטרוניקה - פורום חשמל - שאלות בנושאי אלקטרוניקה - תכנון מעגלים - מעגלים מודפסים - פיתוח אלקטרוני - תכנון PCB - בקרים למנועים - תאורת לדים - תכנון דימר - מודינג - Arduino - מיקרו בקרים - שליטה על תאורה - שלט רחוק - משדר FM - תאורת LED - פתרון שאלות בחשמל - אלקטרוניקה תקבילית חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > תחביבים > חשמל ואלקטרוניקה
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה



  #5  
ישן 25-09-2006, 23:32
  litov litov אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 18.12.04
הודעות: 166
תגובה לעומס על שקע
בתגובה להודעה מספר 4 שנכתבה על ידי זיו שמתחילה ב "כן, אני יודע מה המתח בארץ"

יש להבדיל בין העומס שמבנה בית התקע מסוגל לסבול,ובין העומס המותר להעמיס בית תקע המותקן במעגל מסוים .
העומס המגדיר את מבנה בית התקע הוא היום ברוב המקרים 16 אמפר והוא מסומן על בית התקע.
העומס המותר לחבר לבית התקע הוא פונקציה של המעגל שהוא ניזון ממנו
היינו שטח החתך של המוליכים 1.5 או 2.5 ופועל יוצא מזה גודל ההבטחה .
מעגלי מאור כולל בתי תקע בחדרים בדירה בנויים ממוליכים 1.5 והם מיועדים לזרם מקסימלי של 10 אמפר. 10 אמפר כל העומס של אותו מעגל מנורות ובתי תקע..
כך שאפילו אם אתה מעמיס 10 אמפר בלבד,בית התקע יחזיק מעמד אך כל המעגל לא,
להערה שהעמסת 3500ווט ולא קרה כלום, הרי יש לך יותר מזל מ..................
כדי שתגדיל את הביטוח שלך ותשמור את הטלפון של מכבי אש בהישג יד,
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #7  
ישן 26-09-2006, 13:48
  litov litov אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 18.12.04
הודעות: 166
תקרא לפני שאתה מתעצבן זיו
בתגובה להודעה מספר 6 שנכתבה על ידי זיו שמתחילה ב "תקרא לפני שאתה מתעצבן"

זיו ידידי ,כמה שטויות אפשר לכתוב בשתי שורות,
מתח ההספקה הוא 230 וולט ולא 250 וולט
מוליכים למתקן מאור בחדרים כולל בתי תקע עשויים 1.5 ולא 2.5 ,(הייתי בודק בחברת חשמל כדי לך להאמין לי)
אם חשמלאי התקין אצלך מבטיחים 16 אמפר למוליכים 1.5 אז הוא סנדלר ופושע.
גם בחוטים 2.5 אשר מתקינים אותם רק במעגלי מכשירים במטבח,למכונת כביסה,מזגן,תנור וכדומה,אסור להעמיס יותר מ 16 אמפר.
אני לא יודע איך הגעת ל25 אמפר ,אלא אם כן הכוונה שלך היא לא לעומס שאתה יכול להעמיס על בית תקע או מעגל אלא התכוונת לעומס הבו-זמני שמותר להעמיס על החיבור של חברת החשמל לדירה.וזה משהו אחר לגמרי,
מציע לך שתזמין חשמלאי אחראי שידוק מה מתרחש אצלך במתקן,ותציג לו את תשובתי.
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורום



כל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 21:43

הדף נוצר ב 0.05 שניות עם 10 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2024 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר