25-09-2020, 13:57
|
|
|
חבר מתאריך: 25.09.13
הודעות: 7
|
|
תקלה 04 חוזרת \ נעלמת : מזגן תדיראן מיני מרכזי Carrier
שלום -
יש לי בעיה מוזרה במזגן תדיראן מיני מרכזי Carrier.
לפעמים המזגן מפסיק לקרר. לעיתים מראה תקלה 04 על הצג של הבקר, ולפעמים לא. ("לא עובד" = לא מקרר. כן יוצא משב רוח מהוונטות).
כשהתקלה קורית, הדרך היחידה לגרום למזגן לעבוד שוב היא לנתק את החשמל מהפיוז, לחכות כמה דקות, ואז להפעיל שוב. לא פרקטי...
הטכנאי (ההגון מאוד, מנסיון) שטיפל במזגן, עשה:
- החלפת חיישן TH1
- תיקון משהו בבקר (פירק אותו והחזיר אותו אחרי 3 ימים).
זה לא פתר את הבעיה. כשהמזגן עובד, הוא יכול לעבוד כמה שעות בלי תקלה. אבל אחרי כיבוי, בפעם הבאה, הוא לא עובד ומחייב הורדת הפיוז.
מדידת התנגדות על רגש TH3 מראה 2 קילואוהם או פחות. האם יכול להיות שזו הבעיה? הבנתי שצריך 5 קילואוהם.
ניתוק TH3 ונסיון הפעלה - לא מקרר (כמו כשהרגש מחובר).
אציין עוד שאצלי ה-TAC900 לא מחובר לדמפרים, אותם אני מפעיל בדרך אחרת (יש פוסט שלי על הנושא באתר זה). אבל כן השארתי את חוט הבקרה מה-TAC מחובר לקונטרולר.
יש למישהו רעיון?
תודה,
מיכאל
|