26-07-2010, 18:45
|
מנהל פורומי "תכנות ובניית אתרים" ו"חומרה ורשתות"
|
|
חבר מתאריך: 25.10.01
הודעות: 42,776
|
|
החום הנפלט מהשרתים נובע מהצריכה שלהם, המצויינת בוואטים. מדובר, פחות או יותר, בגופי חימום לצורך העניין אם כל שרת חדש צורך 400 וואט, אזי הוספת 3200 וואט לכמות החום שנפלטת לחדר רק לשרתים (ויש לך את החום שמתווסף ל UPS-ים ולמתגים, כמובן... אגב, עדיף שיהיה UPS אחד גדול מאשר הרבה קטנים...)
עכשיו, נשאלת השאלה כמה פולט כל שרת אצלך, והתשובה היא: תלוי. תלוי בכמה מעבדים יש לו, ומה ה TDP של כל מעבד. לפי ה TDP תוכל לדעת מה המקסימום שהמעבד יצרוך כשהוא עמוס ב 100% כל הזמן. תוסיף לזה את צריכת החשמל של הדיסקים הקשיחים (כמדומני בסביבות 10-20 וואט ליחידה), הצריכה של לוח האם, הבקר והזכרונות (לדעתי כ 100 וואט נוספים), ועוד את הבזבוז המתרחש בגלל העובדה שהנצילות של ספקי הכוח אינה 100% (כלומר חלק מהאנרגיה הופך לחום ולא מגיע בפועל למעגלי המחשב). אם יש ספק כוח כפול, אני חושב שאפשר לסגור על עוד 50-100 וואט בשקט.
עד כאן זה השערות. רוצה פתרון יותר טוב כדי לדעת בדיוק? יש מכשיר שמודד צריכת זרם, שאתה מלביש מעל לכבל החשמל, ויודע בדיוק מה הצריכה. וכשאתה יודע מה הצריכה, אתה יודע כמה חום נפלט (כי כמעט כל האנרגיה הנצרכת במחשב, למעט מאווררים ( = אנרגיית תנועה) שכמעט ולא צורכים חשמל, הופכת לאנרגיית חום...). עם החום הזה אתה הולך לאיש מזגנים ואומר "אני צריך מזגן שמסוגל לקרר את המקבילה של תנור 5000 וואט", נניח
הנה דוגמה למכשיר כזה: http://www.mtools.co.il/51651/%D7%A...%A6%D7%95%D7%A3
ועוד אחד, רציני יותר: http://www.mtools.co.il/51651/%D7%9...D7%91%D7%AA-400
* אין בנ"ל משום המלצה על המוצרים או החנות הנ"ל. סתם מצאתי בגוגל. הרכישה, אם תעשה, על אחריותך.
אל תשכח, כשאתה מודד את הזרם, להעמיס על השרת לפחות בעומס הטיפוסי שיהיה עליו - ועדיף - במקסימום העומס (100% על כל אחד מה core-ים) אם אתה רוצה להיות מוכן לכל מצב.
נקודה אחרונה - אתה מדבר פה על לא מעט וואטים - לפני שאתה רץ לחבר את זה, חשוב לוודא שתשתית החשמל הקיימת שלך בכלל מסוגלת לעמוד בעומס הזה
|