18-12-2006, 12:53
|
|
|
חבר מתאריך: 16.09.05
הודעות: 196
|
|
עזרה במערכות בקרה
נתונה מערכת לבקרת גובה מפלס.
יציאת המערכת h כלומר גובה המפלס והכניסות של המערכת הם : q1 q2 q3
המערכת פועלת בחוג פתוח כי אין משוב במערכת
א. הוכח שתהליך המתואר הוא מסוג אינטגרטור והסק מסקנות בהקשר לאופיין האינטגרטור.
ב. נתון שקוטר המיכל 80 ס"מ
q1=80 lit/min
q2=40 lit/min
qo=120 lit/min
h=2m
סרטט גרף בקנה מידה המתאר השתנות המפלס בתלות בזמן כתוצאה משינוי ספיקת היציאה qo ל-170 lit/min
ג. בהנחה שחוזרים למצב הסטטי הקודם שבסעיף ב' וברגע מסויים משתנה ספיקה q2 ל-60 lit/min . סרטט גרף בקנה מידה המתאר השתנות המפלס בתלות בזמן בהנחה שגובה דפנות המיכל 4.5 מטר
ד. מצא מכל אחד מהגרפים שקיבלת בסעיף ב,ג את אופיין האינטגרטור והשווה אותו עם מה שקיבלת בסעיף א'.
|