13-09-2006, 14:17
|
|
|
חבר מתאריך: 18.12.04
הודעות: 166
|
|
חיבור מזגן
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי basonhhhhh שמתחילה ב "האם המקרה כזה ניתן לוותר על מאמ"ט כוח-ישיר למזגן?-"
לא יכול להיות מזגן שאתה נוקב בבקשה ,שיצרוך רק 1.4 אמפר,המזגן הזה צורך לפחות 10 אמפר,ולפיכך יש צורך במעגל נפרד עבורו,נכון שלבית תקע רגיל בדירה אפשר להעמיס 10 אמפר ,אך מדובר בעומס מקסימלי על כל המעגל,ולא רק בית התקע של המזגן,היינו בו זמנית בכל המעגל הזה מותר להעמיס 10 אמפר ולא יותר,המעגלים המזינים את החדרים עשויים ממוליכים בעלי שטח חתך של 1.5 מילמיטר.וההבטחה שלהם אסור שתעלה על 10 אמפר.
ישנה חשמלאים בלתי אחראים הנוהגים להחליף את המבטיח האוטומטי של המעגל ל ל 16 אמפר ,הדבר אסור ועלול לגרום לשרפה במתקן,
הבטחה 16 אמפר מיועדת למעגלים עם מוליכים של 2.5 בלבד ,והם בדרך כלל עבור מכונת כביסה ובתי תקע במטבח ובתנאי שחשמלאי אחראי דאג לכך.
|