שלום לכולם,
לפני מספר ימים במהלך התקנת נתב ECI-352 שנרכש מבזק נתקלתי בבעיה מעניינת.
בבית שבו בוצעה ההתקנה קיים SWITCH ו-4 מחשבים מחוברים אליו. בכל המחשבים מוגדרת כתובת IP ידנית 192.168. הרשת בין המחשבים כבר עובדת והכל תקין.
כתובת ברירת המחדל של הנתב שונתה מ 10.0.0.138 ל 192.168.1.1 על מנת להתאים לרשת הביתית.
ברגע שחיברתי את המחשב הנייד שלי (כתובת ידנית) לנתב ישירות - גולש תקין. ברגע שחיברתי דרך ה-SWITCH לא גולש למרות שכן מצליח להגיע לנתב (יש פינג וגם הממשק נפתח). כנ"ל בשאר
המחשבים. DEFAULT GATEWAY מוגדר בצורה תקינה בכולם.
בחיבור ישירות לנתב גולשים, בחיבור ל-SWITCH לא גולשים למרות שכן יש פינג לנתב והממשק שלו נפתח.
לבסוף מה שפתר את התקלה היה לתת לכל המחשבים כתובת אוטומטית DHCP ולעשות RESET לנתב. כעת כל הרשת עובדת על 10.0.0
השאלה היא מה יכול לגרום לבעיה כזאת? אם ה-SWITCH היה תקול אז לא הייתי מגיע לנתב, אם הנתב היה תקול או שההגדרות היה שגויות הרי שלא היה גולש גם בחיבור ישירות.
_____________________________________
FIRST THEY IGONRE YOU...
THEN THEY LAUGH AT YOU...
THEN THEY FIGHT YOU...
THEN YOU WIN...
MOHANDAS GANDHI
נערך לאחרונה ע"י SonyEricsson בתאריך 17-02-2006 בשעה 15:37.
|