26-12-2024, 23:15
|
|
|
חבר מתאריך: 15.03.08
הודעות: 600
|
|
מהו זמן עליית המתח ?
אני מעוניין להגן על מגעי ממסר מפני היווצרות קשת חשמלית.
ביקשתי מהבינה המלאכותית לתכן לי רשת סנובר עבור מיתוג גוף חימום בן 3600W המחובר בין פאזה לאפס, דרך מגעי מתג של ממסר אלקטרו-מכני.
בכדי לחשב את ערכי הרשת (קבל+נגד) הבינה דרשה את הנתונים הבאים:
מקור מתח = AC230V-50hz .
זרם מירבי = כ 16A .
טמפ' סביבת העבודה = כ 23 מעלות צלציוס.
זמן עליית המתח = ?
שאלתי היא: מהו זמן עליית המתח ?
ביקשתי מהבינה לחשב לי את זמן עליית המתח עבור מתח הרשת בארץ – והיא לא ידעה לחשב אותו...
לפי דעתי (הבלתי קובעת), זמן עליית המתח הוא, הזמן שלוקח למתח החילופין לעלות מאפס עד למקסימום, שהוא ¼ מחזור, קריא: 5 מילי-שניות – האם אני צודק ?
תודה מראש למשיבים!
|