  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה --לשאלות בנושאי טלוויזיות, מערכות קולנוע ביתי, הגברה וסאונד - אנא פנו לפורום אודיו וקולנוע ביתי -- www.fresh.co.il/f=103 תגיות פורום: פורום אלקטרוניקה - פורום חשמל - שאלות בנושאי אלקטרוניקה - תכנון מעגלים - מעגלים מודפסים - פיתוח אלקטרוני - תכנון PCB - בקרים למנועים - תאורת לדים - תכנון דימר - מודינג - Arduino - מיקרו בקרים - שליטה על תאורה - שלט רחוק - משדר FM - תאורת LED - פתרון שאלות בחשמל - אלקטרוניקה תקבילית חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > תחביבים > חשמל ואלקטרוניקה
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה



  #4  
ישן 10-02-2008, 00:36
  litov litov אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 18.12.04
הודעות: 166
חיבור חוזר
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי שימי שמתחילה ב "ממסר פחת ומפסק זרם ראשי תלת-פאזיים שיודעים "לעלות" לבד אוטומטית אחרי נפילה"

אני מתפלא בכלל על ההיגיון של השאלה,מפסק הפחת אמור להגן על חיי אדם מהתחשמלות,העקרון שלו הוא שאחרי שהמפסק פעל ,אין לחדש את ההספקה ולחבר את המפסק ,לפני שהגורם לתקלה נמצא ונוטרל,ולפיכך אין בשום אופן לדבר על חבור חוזר אוטומטי
האמור חל גם על מבטח מסוג מפסק אוטומטי,המגן נגד שרפות ונגד חישמול בגופים מאורקים
כל זה אמור למקרי תקלה רגילים

אך כאשר מדובר על מפסק פחת המפסיק את הזרם בתקלות רגיעיות ,ובדרך כלל המדובר מקפיצות מתח וכדומה,קיימים בשוק מפסקים מיוחדים מטיפוס S אשר עמידים בתופעות מעבר אלו,אבל בשום מקרה הםן כמובן לא מתחברים חזרה באופן אוטומטי ,מהסיבה שהזכרתי קודם.
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #8  
ישן 15-02-2008, 00:30
  litov litov אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 18.12.04
הודעות: 166
תגובה לשימי
בתגובה להודעה מספר 7 שנכתבה על ידי שימי שמתחילה ב "אני יודע מתי הוא קופץ, למה,..."

שימי
אמרתי קודם שאני לא מבין את קו ההיגיון של המחשבה שלך,אני לא מבין את ההיגיון ,להתקין מפסק פחת,ולדרוש ממנו שלא יפעל מכיון שזה לא נוח לך,
תחליט מה אתה רוצה, ממה שאתה בעצמך מודה-ברור דבר אחד המתקן במקום מסוכן ,אבל גורם לך אי נוחיות,ובעיקר בשבת,(לא שמעת שפיקוח נפש דוחה שבת)(
אין דרך אחרת אלא לתקן את המתקן ומוטב שעה אחת קודם,ואם מתקינים מפסק פחת וזה רצוי וטוב, ,זהו האמצעי למנוע סכנה של התחשמלות,ותגיד תודה למפסק שהוא מפסיק את הזרם,
אני חוזר אין כאן תופעות מעבר ריגעיות ,יש מתקן לקוי שצריך לתקן אותו,
זכור רק זאת
א .אתה מסכן את כל דיירי המבנה
ב.במקרה של חישמול אתה או בעלי המתקן נושאים באחריות פלילית על אי תיקון מתקן לקוי
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #9  
ישן 19-02-2008, 09:50
  שימיadmin שימי אינו מחובר  
מנהל פורומי "תכנות ובניית אתרים" ו"חומרה ורשתות"
 
חבר מתאריך: 25.10.01
הודעות: 42,776
בתגובה להודעה מספר 8 שנכתבה על ידי litov שמתחילה ב "תגובה לשימי"

אני לא דורש שהוא לא יפעל, אלא שהוא יחזיר את הזרם אחר זמן מה באופן אוטומטי - אפילו אחרי 5 דקות.

שמעתי שפיקוח נפש דוחה שבת, אבל המטרה היא שלא יהיה חושך בשבת... לא קשור לפיקוח נפש. שהמפסק יקפוץ אם מישהו מתחשמל (נניח. אני ואתה יודעים שהמפסק לא קופץ בכל התחשמלות אלא רק באחת מאוד מסויימת - שנגעת רק בפאזה ולא באפס במקביל...), אין שום בעייה...

למה אתה קורא מתקן? לכל חוטי החשמל בכל הבית (בן 40 שנה) - שלא ניתן להחליף את התשתית שלו בלי לפרק את הבית ולבנות אותו מחדש? כי שם הבעיה, לא בלוח (הלוח חדש דנדש...)
_____________________________________
תמונה שהועלתה על ידי גולש באתר ולכן אין אנו יכולים לדעת מה היא מכילה
נמאס לכם לזכור סיסמאות? לחצו כאן!

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #17  
ישן 23-02-2008, 00:39
  litov litov אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 18.12.04
הודעות: 166
בתגובה להודעה מספר 14 שנכתבה על ידי שימי שמתחילה ב "ברור שאפשר להחליף את החוטים -..."

א.נכון שפעם לא היה פחת,אבל פעם לא היו חגורות בטיחות ,לא היו כריות מתנפחות,ולא היו עוד שכלולים העוזרים למנוע תאונות ואסונות.
לענין התקנת מפסק ברגישות 300 מיליאמפר, ברור שמפסק כזה יפסיק לעיתים יותר רחוקות,אבל גם תאבד את ההגנה נגד התחשמלות ממגע ישיר בפזה,
לא הייתי מקבל את העצה של EC להתקיו "מפסק עוקף" מפסק פחת ושומר נפשו ירחק מעצות מסוג זה ,וכפי שהסברתי כבר מספר פעמים,אם המפסק הפסיק -יש מתקן לקוי,והתעלמות ממנו הוא התאבדות
עצתו של "פלוני" היא מקצועית ונכונה -חלק את המתקן למספר חלקים 2 או יותר,תתקין מפסק דלף נפרד לכל קבוצה,ואז יפסק החשמל רק לאותו קטע שהמעגל הלקוי משתייך אליו.רק זכור כשמדובר להפריד ,חייבים להפריד גם את האפסים של אותם מעגלים מפס האפסים הראשי של המתקן,
נכון הוא שמבחינה חוקית החובה להתקין מפסק לזרם דלף חלה רק על מתקנים חדשים ,אף על פי שמתקנים ישנים זקוקים להם יותר,אך המחוקק לא קבע זאת מאחר וקשה לחוקק חוק לגבי מתקן קיים,אך אני בטוח שבסופו של דבר,עיוות זה יתוקן.
וסיכום ,אם המחוקק קבע חובה לגבי מתקנים חדשים ,סימן שהיתה לו סיבה מספקת לנהוג כך,והסכנה ממתקן ישן, על אחת כמה וכמה שיש לדאוג לגבי הבטיחות שלו.
לגבי קירות סתומים-המדובר בצינורת הקיימים מתחת לטיח,מתוך ניסיון אישי אני יכול להבטיח לך שלא כל הצינורות סתומים,ויתכן ורק בחלק קטן תיתקל בבעיה,בכל מקרה אתה זקוק לבעל מקצוע בעל רישיון חשמלאי ולא "חובב או סנדלר"
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #27  
ישן 10-04-2018, 01:25
  שימיadmin שימי אינו מחובר  
מנהל פורומי "תכנות ובניית אתרים" ו"חומרה ורשתות"
 
חבר מתאריך: 25.10.01
הודעות: 42,776
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי שימי שמתחילה ב "ממסר פחת ומפסק זרם ראשי תלת-פאזיים שיודעים "לעלות" לבד אוטומטית אחרי נפילה"

עשר שנים מאוחר יותר נתקלתי ממש במקרה במוצר הבא לעניין פחת, שמיועד להתקנה בארון חשמל ביתי:



לצפייה במקור באתר YouTube, לחצו כאן.

ואפשר אפילו לתשאל/לתפעל אותו על מצבו מרחוק...

מסתבר שחברה מוכרת (NISKO) משווקת את המוצר הזה למרות כל אזהרות המומחים באשכול... וחיפוש שם הדגם באתר מכון התקנים מראה על מוצר שזה דגמו ושסוגו "מפסק מגן הפועל בזרם דלף" כמוצר שאושר על ידם. מעניין שהבחור בוידאו, שמצהיר על עצמו כמהנדס חשמל ואלקטרוניקה, גם הוא מכיר תופעה שלפעמים הפחת קופץ ואחרי שמרימים אותו הכל ממשיך לעבוד, בגלל תקלה רגעית שאינה התחשמלות. מסתבר שלא דמיינתי משהו במשך שנים אלא באמת יש דבר כזה ומישהו אשכרה הלך ופיתח מוצר מדף כדי לפתור אותו.

למי שמגיע לאשכול הזה ומעוניין לקנות את המוצר: http://www.orpaz.net/items/1500396-...-UP-Nisko-matic
_____________________________________
תמונה שהועלתה על ידי גולש באתר ולכן אין אנו יכולים לדעת מה היא מכילה
נמאס לכם לזכור סיסמאות? לחצו כאן!

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורום



כל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 07:58

הדף נוצר ב 0.07 שניות עם 12 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2024 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר