הגדלה ל40 אמפר
בדרך כלל כשאשר מזמינים חיבור חד פזי בחברת חשמל ,הסטנדר הקיים היום הוא חיבור 40 אמפר
פרוש הדבר שבמתקן הפרטי שלך החשמלאי שלך מתקין מפסק אוטומטי ראשי 40 אמפר,וחברת החשמל מתקינה מונה ומולכים שלה שיתאימו לעומס מקסימלי בו זמני של 40 אמפר.
אך במבנים ישנים לא קיים חיבור כזה וגודלו הוא 25 אמפר,כך שמתקן חברת החשמל לא מתאים ל40 אמפר,
יש לעשות מספר דברים,לפנות לחברת חשמל להזמין הגדלת חיבור והתאמתו ל40 אמפר וזה כולל החלפת המונה המוליכים והמבטיח של חברת החשמל
על החשמלאי הפרטי שלך להתקין בלוח הראשי ליד המונה- מפסק אוטמטי ראשי 40 אמפר ,ואם יש לך מפסק פחת יש להחליפו ב 40 אמפר אחרת הוא ישרף.
|